暖通设计丨什么是制冷!什么是焓差图!什么是过冷和过热?(全文图解)

时间:2026-05-07  来源:  作者:

  什么是制冷?什么是焓差图?什么过冷和过热?本期我们就通过制冷工程师绘制的28张图,一起来快速了解制冷相关知识!

  饱和蒸气

图片

  过冷液、过热蒸气

图片

  术语与单位

  温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。

图片

  压力

  表压:(kg/cm2)⇒ MPa。是指压力表所指示的压力,大气压力为0。

  绝对压力 :(kg/cm2abs)⇒ Mpa(abs)。是指将完全真空状态的压力定为0时的压力;绝对压力=表压+大气压(0.1)。

  过冷度・过热度

  用冷媒的状态、压力,温度表示

图片

  压-焓图

  它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力・温度・热量等)

  压焓图作用:压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出制冷装置的运行状态。

图片

图片

图片

图片

  制冷循环和压-焓图

图片

图片

  利用P-H图作制冷循环

  根据以下条件画出压焓图:

  •冷媒R22

  •蒸发温度 5℃

  •冷凝温度 50℃

  •压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃)

  •膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)

图片

图片

图片

图片

图片

  制冷循环的变化

图片

  冷凝温度(高压)的变化

  高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?

图片

  a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比;能效比 q1/W1

  b、表示冷凝温度较高制冷循环;能效比 q2/W (减少)

  c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好);能效比q3/W3(増加)

图片

  高压升高的主要原因

图片

  蒸发温度(低压)的变化

图片

  蒸发温度的变化

图片

  (a)表示标准蒸发温度的制冷循环;能效比是能效比 q1/W1。

  (b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好);能效比 q2 /W2(減少)。

  (c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好);能效比 q3/W3(増加)。

图片

  低压下降的主要原因

图片

  蒸发温度的变化

图片

  过冷度的变化

图片

  a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃;

  ・过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量;

  ・冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足;

  ・冷媒多高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变。

  b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高。

  吸气状态的变化

图片

  (a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许

  (b) 吸气处于过热状态排气,马达等压缩机全部过热,寿命降低。

  (c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体易损坏阀等。

图片

  配管压力损失的影响

图片